2020年9月份消防隐患曝光
发布时间:2020-11-11 | 来源:

9月份,在消防安全集中整治中,检查并消除了一大批火灾隐患,但仍发现有一些单位存在火灾隐患较为突出或久拖不改的情况,现对其予以公示:

济源市昆仑阁洗浴中心

所在辖区:沁园街道办事处

整改责任人:吕吴平

整改时限:2020年1031

地址:济源市天坛路与学苑路交叉口

存在的主要隐患和消防违法行为: 

1. 火灾自动报警系统主机故障停用;

2. 场所内大部分疏散指示标志、安全出口标志损坏;

3. 部分疏散楼梯间被堵塞、占用;

4. 消防安全主体责任落实不到位,消防控制室无人值班、巡查检查制度不落实、员工未进行消防培训。

济源市五龙口温泉度假有限公司

所在辖区:五龙口镇政府

整改责任人:王泳棋

整改时限:2020年1031

地址:济源市五龙口省庄

存在的主要隐患和消防违法行为: 

1. 消防控制室操作人员未持证上岗;

2. 火灾自动报警系统不能正常联动;

3. 部分防火门损坏;

4. 二楼与三楼未进行防火分隔;

5. 室内消火栓系统不能正常使用;

6. 场所内疏散指示标志损坏率大于设置数量的50%;

7. 室外消火栓压力不足。

济源市东城悉恩城市旅馆

所在辖区:济水街道办事处

整改责任人:聂艳玲

整改时限:2020年1020

地址:市济水大道与沁园路交叉口

存在的主要隐患和消防违法行为: 

1. 消防控制室无人值班;

2. 消防控制室值班记录未填写;

3. 控制主机故障未处理;

4. 常闭式防火门未保持关闭;

5. 疏散通道上堆放杂物。

济源市下冶镇龙凤峡大酒店

所在辖区:下冶镇政府

整改责任人:田顺正

整改时限:2020年1031

地址:济源市下冶镇黄河三峡景区内码头

存在的主要隐患和消防违法行为: 

1. 消火栓无水;

2. 喷淋稳压泵损坏;

3. 消防控制室主机故障不能联动;

4. 部分安全出口锁闭;

5. 六楼疏散通道被桌椅占用。

济源市新东方商务旅馆

所在辖区:玉泉街道办事处

整改责任人:侯守华

整改时限:2020年1123

地址:济源市济水路玉都酒店东邻

存在的主要隐患和消防违法行为: 

1. 消防控制室无人员值班,现场无人会操作;

2. 消防控制柜故障;

3. 该单位未签订自动消防设施维保、检测合同;

4. 二楼安全出口标志灯损坏;

5. 三楼两具应急照明灯损坏;

6. 未设置机械排烟系统。

济源市金涛阁酒店会所

所在辖区:济水街道办事处

整改责任人:吕建伟

整改时限:2020年1123

地址:北海大道123号

存在的主要隐患和消防违法行为:

1. 部分房间未设置逃生三件套;

2. 该单位无防火巡查、检查记录;

3. 无消防控制室值班记录;

4.部分应急照明灯损坏。