克井镇人民政府、坡头镇人民政府、邵原镇人民政府、下冶镇人民政府、王屋镇人民政府、梨林镇人民政府、思礼镇人民政府、大峪镇人民政府、河南中原特钢装备制造有限公司、河南金利金铅集团有限公司、金马能源股份有限公司、河南联创化工有限公司、河南济源钢铁集团有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、济源市万洋冶炼集团有限公司、清水源科技股份有限公司:

按照济源产城融合示范区管委会办公室《关于印发济源示范区火灾事故救援预案的通知》(济管办〔20228)和《关于


印发济源示范区加强基层消防力量建设实施意见的通知》(济管办〔202211)要求,各镇政府、企业专职消防救援队等多种形式消防队伍要纳入国家综合性消防救援队伍调度指挥体系。各单位要配套做好消防信息化系统建设、管理应用等工作,以支撑基层专职消防救援队伍正常开展工作。镇政府专职消防救援队主要建设调度指挥系统、营区监控系统、视频会议系统,企业专职消防救援队伍主要建设调度指挥系统、营区监控系统实现警情受理、调度指挥、信息处理、辅助决策、远程监控、网上巡查等六项功能,同时,利用各种视频与监控系统功能辅助灭火救援、调度会商、执勤战备、学习训练与基层消防救援队伍的远程管理具体内容如下:

一、建设消防指挥调度网络与接处警系统。各单位要开通消防指挥调度网络,实现与消防救援支队、大队指挥调度网联动互通,带宽不低于20M,配备具有“一键式”调度功能的专网接处警终端1套、具有排队调度和录音录时功能的专网IP电话至少1部、首车350兆车载台1部、350兆对讲机5台、公网集群对讲机5台,车库门、警铃警灯联动设备1套,实现电话、对讲机、接警系统三种方式调度指挥。

二、建设专职消防救援队营区监控系统。结合各单位专职消防救援队现有营区条件,安装专职消防救援队营区监控系统,在营区、车库、通信室等部位至少安装2台摄像机(营区、车库门需采用具有夜视功能的球机),实现对人员在位、执勤战备、车


辆出入、日常训练等情况进行远程督导和管理。

三、建设专职消防救援队视频会议系统。各镇政府专职消防救援队在会议室(或学习室)安装视频会议终端和摄像机以及电视机、音响等设备,实现收听收看党委政府、消防救援机构召开的各类会议,实现与消防救援支队、大队音视频互通。平时可以召开视频会议、开展业务培训、远程工作指导,战时可以进行警情会商研判、远程指挥、可视化调度等。

克井镇、坡头镇专职消防救援队要在8月底前完成三个系统建设任务;邵原镇、下冶镇、王屋镇、梨林镇、思礼镇、大峪镇专职消防救援队要结合队站建设进度同步完成系统建设任务;各企业专职消防救援队要在10月底前完成接处警系统和监控系统建设任务,有条件的可以建设视频会议系统。

各单位请于830日前上报消防信息化系统建设工作计划及具体负责人姓名、联系电话,有关资料请发至消防救援支队指挥中心邮箱(jyzh119@163.com)。

(联系人:崔    联系方式:15239707899

附件:济源专职消防队信息化系统建设清单

2022818日       


济源专职消防队信息化系统建设清单

一、接处警调度指挥系统

序号

子系统

单位

数量

备注

1

专职消防

救援队调度指挥模块

警情处置

模块

支持出动单、警情单(警情列表、群呼通报、请求增援、编辑现场信息)、车辆管理(警情调派车辆管理、车辆管理)、人员管理(值班人员、人员管理)功能

1


地图模块

支持周边资源:救援站管辖的执勤实力、微型消防站、专业队伍、重点单位、天然水源、消防水源查询,联动业务屏警情定位。

支持地图工具:支持测距、侧面积、定位、实时路况、地图切换、地图截图功能;

支持警情统计:24小时警情统计和占比分析、救援站力量的统计:队站、车辆、人员;

基础信息

管理模块

支持人员信息管理、值班人员管理、重点单位管理、车辆信息管理、应急力量管理、应急装备管理、消防水源管理功能;

系统管理

支持个人中心(换肤、安全设置、帐号信息)、通讯录管理、群发短信、消息通知(通知、出动单)、交接班日志、短信模版、联动设备功能;

处警终端

专职消防救援队处警终端

内置专职消防救援队调度指挥系统注册授权;
硬件参数:CPUi5-10400U;内存≥8GB DDR4;硬盘≥512GB SSD
21.5英寸1920x1080分辨率全高清显示屏;支持内置高清摄像头+内置降噪麦克风+音响;支持Wi-Fi+蓝牙无线网卡/千兆有线网卡;支持RJ45+USB3.0 x4+HDMI接口;标配同色键鼠套装;

1


序号

子系统

单位

数量

备注

2

乡镇专职消防救援队调度指挥系统APP

警情列表

支持警情列表、历史参战、作战中警情、出动单功能

1


警情详情

支持警情基础信息、警情处置、警情地图、作战群等功能

工作台

支持个人设置、位置上报、值班报备、交接班、人员装备器材车辆基础信息管理、小工具等功能

3

专职消防救援队IP话机-

专职消防救援队

IP话机

1、话机1部;电源适配器1个;耳机1副。
2、主要参数:
1)支持录音录时功能;
2)高清音质,7英寸彩色触摸幕;千兆双网口,PoE供电;
3)内置蓝牙;可连接Wi-Fi(通过Wi-Fi Dongle);
4)支持EHS耳机;支持接听视频电话(H.264视频解码);
5)兼容主流的IP PBX/软交换/IMS平台:如3CXAsteriskBroadsoftElastixAvayaYuneasy等。

1


4

联动

打印机

联动

打印机

打印出警单,支持A4打印,高速打印,USB通讯接口

1


5

警情受理联动设备控制器

警情受理联动设备控制器

智能警情受理终端标准版,部署在消防救援队通信室,提供接收警情单、处理警情单、播放营区广播、联动控制个性化配置等功能,提供智能联动控制终端,为接收调度指令,联动启停警铃、警灯等设备的终端控制器,可针对救援队个性化进行联动控制配置。联动设备控制器参数:
控制协议:Modbus RTUModbus TCP,支持网络协议、RS232协议控制;
通道数量:8路继电器输出,常开触点;
指示灯:每路继电器输出对应一个指示灯,触点闭合时指示灯亮起;
开关控制:每路继电器输出对应一个按键开关进行控制;
报警蜂鸣器:通道闭合异常时进行告警;
音频输入:3.5mm音频头;

1


序号

子系统

单位

数量

备注

6

专职消防救援队报警设施

警铃

产品直径:约200mm
产品功率:25W
工作电压:AC220V
产品重量:约1359g
环境温度:40°C~+40°℃
电压范围:额定电压±10%

1


7

警灯

产品功率:10W
产品重量:0.4kg
工作电压:220V
颜色:红
光源类型:灯泡
音量分贝:112dB

1


8

喇叭

额定功率:50W
灵敏度:108±2dB
频率响应:400Hz-8KHz
输入电压:70-100V
重量:3.6kg
材质:铝合金

1


9

网络配套设备

配套设备

机柜、交换机、路由器等配套网络设备一套

1


10

移动和

对讲

和对讲

配备两部移动和对讲,具备视频回传功能。

5


11

网络线路


开通一条指挥调度网20M专线

1


二、视频会议系统

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

会议终端

AVCON嵌入式高清视讯终端CS310-AS

最高支持1080全高清视频输入和输出,独创的Audec音频处理技术,支持高达48kHz的宽频立体声,支持云台控制,镜头支持20倍光学和12倍数字变焦。内置1080P高清摄像机输入,包含一路麦克风输入,一路线路输出,一路HDMI音频输出,一路HDMI1920*1080全高清解码输出及1MINI DP 1920*1080全高清解码输出,2USB 3.0接口,一个RJ45网口接口。

1


2

麦克风

嵌入式鹅颈麦克风

鹅颈式麦克风,具有较强的指向性和灵敏度,底座采用耐用合金铸造,表面哑光喷漆磨砂处理,PS/2接口供电,9米线长,配合视频会议终端使用。

1


3

液晶电视

50英寸

智能电视

50英寸智能4KHDR手机投屏 全面屏平板液晶LED电视机(黑色)

1


4

音响、功放


连接视频会议终端,确保声音清晰

1


5

辅材

安装线材附件

网线、高清线、插排等

1


三、营区监控系统

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

1

摄像机

枪型

摄像机

200万及以上枪机

1


2

高清红外网络球机

200万及以上球机

2


3

录像机

硬盘

录像机

支持4路及以上录像机,最少支持2盘位存储

1


4

硬盘

希捷硬盘

6T监控专用硬盘

1


备注:专职队接处警系统、视频会议系统、营区监控系统需纳入消防支队相应的平台,实现统一调度、可视化指挥。